RECHERCHER
Forum de Poelesabois.com
Discussions autour du poêle & du chauffage au bois.

Vous n'êtes pas identifié(e).

Annonce

Pour participer à ce forum, IL FAUT ETRE INSCRIT et CONNECTE
#1 25-01-2019 11:32:50
sined17
Nouveau membre
Inscription : 25-01-2019
Messages : 3

poele Bestove Still

Bonjour,
je cherche comment régler le paramètre d’hystérésis de la sonde d'ambiance,
si quelqu'un a une idée
merci

Hors ligne

Poeles.net
Vous cherchez le poêle qu’il vous faut ?

Testez ce service gratuit qui vous suggérera des appareils adaptés en fonction de vos critères clés : https://www.poelesabois.com/outils/votre-projet.php
#2 28-01-2019 14:36:52
Alain91
Membre actif
Inscription : 28-01-2019
Messages : 8

Re : poele Bestove Still

Bonjour,
Il faut aller dans le menu de réglage "Shift+Menu" et régler le Delta de température.
Il me semble que par défaut ce Delta doit être sur 3°C. C'est à dire pour une consigne de 20°C le poêle s'éteint à 21°C et se rallume à 18°C.
Alain

Hors ligne

#3 28-01-2019 15:31:23
sined17
Nouveau membre
Inscription : 25-01-2019
Messages : 3

Re : poele Bestove Still

Alain91 a écrit :

Bonjour,
Il faut aller dans le menu de réglage "Shift+Menu" et régler le Delta de température.
Il me semble que par défaut ce Delta doit être sur 3°C. C'est à dire pour une consigne de 20°C le poêle s'éteint à 21°C et se rallume à 18°C.
Alain

merci j'ai trouvé le bon paramètre a modifier, le delta est d'origine -2 +2, je vais tester ce soir

Hors ligne


 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB

Avec le soutien de :