Bonjour,
Nous venons de faire installer un Poele a bois Jotul il y a 1 semaine, il n'y a pas eu de pre-visite et lors de l'installation , l'installateur avait l'air embété pour raccordé le poele , il a fini par faire ce type de montage :
Tuyau droit en sortie du poele , puis un coude a 45° , puis un petit raccord, puis un coude a 90° qui se fixe sur un Té tampon.
Au total on a 45° + 90° + 90° , j'ai lu que pour la norme on ne devait pas depasser 2x90° .
ON se pose la question car un ecoulement de bistre est apparu au 3 eme jour d'utilisation entre le coude a 90 et le Té.
Le récupérateur de condensat est tombé et l'eau contenu a l'interieur a coulé sur le mur .
L'installateur est en vacance...

Merci d'avance pour votre aide

Dernière modification par chavan73 (03-01-2018 19:16:06)

Hors ligne

#2 03-01-2018 18:53:21

Cyril
Administrateur
Inscription : 10-12-2008
Messages : 486
Site Web

Re : Angle total raccordement

Je vais mettre a jour votre compte pour vous laisser la possibilite d'uploader une photo (via le lien IMG)
J'avoue que je ne comprends pas comment vous arrivez a 45 + 90 +90

Hors ligne

#3 03-01-2018 19:20:00

chavan73
Nouveau membre
Inscription : 29-12-2017
Messages : 3

Re : Angle total raccordement

Image 1
Image 2Image 3

Hors ligne

#4 04-01-2018 15:10:21

ERG
Moderateur
Lieu : sud-ouest
Inscription : 10-01-2012
Messages : 625

Re : Angle total raccordement

A priori il a 2 dévoiements sur le conduit de raccordement ce qui semble correct, par contre difficile de voir ce qui se passe dans le conduit de fumées, à priori ce n'est pas tubé

Hors ligne

#5 04-01-2018 19:12:38

chavan73
Nouveau membre
Inscription : 29-12-2017
Messages : 3

Re : Angle total raccordement

BOnjour,
L'installateur est venu aujourd'hui, il a fait plusieurs test et nous avions un contre tirage trés important et de l'air froid qui arrivé du conduit a coté de celui qui avait été tubé, ce qui générait la condensation et le bistre .
Il a donc bouché toutes les arrivés d'air du conduit qui ne servait a rien, et rallongé le conduit pour arriver bien au dessus du faitage.
On a refait un essai et tout fonctionne  parfaitement !
merci pour votre aide .

Hors ligne

 

Pied de page des forums

4 devis gratuits pour votre poelecalculez la puissance ideale

Partenaires



Logo De Poêle MCZ
Logo De Poêle Skantherm
Logo De De Manincor
Logo De Poêle Termatech
Logo De Romotop
Logo De Charnwood
Logo De Lohberger
Logo De Jotul
quel appareil de chauffage au bois choisir ?quel poele vous convient