RECHERCHER
Forum de Poelesabois.com
Discussions autour du poêle & du chauffage au bois.

Vous n'êtes pas identifié(e).

Annonce

Pour participer à ce forum, IL FAUT ETRE INSCRIT et CONNECTE
Accueil » L'installation d'un poêle à bois »

Angle total raccordement

#1 29-12-2017 20:17:55
chavan73
Nouveau membre
Inscription : 29-12-2017
Messages : 3

Angle total raccordement

Bonjour,
Nous venons de faire installer un Poele a bois Jotul il y a 1 semaine, il n'y a pas eu de pre-visite et lors de l'installation , l'installateur avait l'air embété pour raccordé le poele , il a fini par faire ce type de montage :
Tuyau droit en sortie du poele , puis un coude a 45° , puis un petit raccord, puis un coude a 90° qui se fixe sur un Té tampon.
Au total on a 45° + 90° + 90° , j'ai lu que pour la norme on ne devait pas depasser 2x90° .
ON se pose la question car un ecoulement de bistre est apparu au 3 eme jour d'utilisation entre le coude a 90 et le Té.
Le récupérateur de condensat est tombé et l'eau contenu a l'interieur a coulé sur le mur .
L'installateur est en vacance...

Merci d'avance pour votre aide
1515006928_20171230_164429.jpg
1515006954_20171230_164452.jpg

Dernière modification par chavan73 (03-01-2018 19:16:06)

Hors ligne

Poeles.net
Vous cherchez le poêle qu’il vous faut ?

Testez ce service gratuit qui vous suggérera des appareils adaptés en fonction de vos critères clés : https://www.poelesabois.com/outils/votre-projet.php
#2 03-01-2018 18:53:21
Cyril
Administrateur
Inscription : 10-12-2008
Messages : 1 343
Site Web

Re : Angle total raccordement

Je vais mettre a jour votre compte pour vous laisser la possibilite d'uploader une photo (via le lien IMG)
J'avoue que je ne comprends pas comment vous arrivez a 45 + 90 +90

Hors ligne

#3 03-01-2018 19:20:00
chavan73
Nouveau membre
Inscription : 29-12-2017
Messages : 3

Re : Angle total raccordement

Image 1
Image 2Image 3

Hors ligne

#4 04-01-2018 15:10:21
ERG
Moderateur
Lieu : Haute Loire
Inscription : 10-01-2012
Messages : 867

Re : Angle total raccordement

A priori il a 2 dévoiements sur le conduit de raccordement ce qui semble correct, par contre difficile de voir ce qui se passe dans le conduit de fumées, à priori ce n'est pas tubé

Hors ligne

#5 04-01-2018 19:12:38
chavan73
Nouveau membre
Inscription : 29-12-2017
Messages : 3

Re : Angle total raccordement

BOnjour,
L'installateur est venu aujourd'hui, il a fait plusieurs test et nous avions un contre tirage trés important et de l'air froid qui arrivé du conduit a coté de celui qui avait été tubé, ce qui générait la condensation et le bistre .
Il a donc bouché toutes les arrivés d'air du conduit qui ne servait a rien, et rallongé le conduit pour arriver bien au dessus du faitage.
On a refait un essai et tout fonctionne  parfaitement !