#1 27-01-2025 06:09:31
camillecoc
Nouveau membre
Inscription : 25-10-2023
Messages : 4

raccorder un poele a bois de 125 sur un conduit existant de 80 mm

bonjour,
j'ai actuellement un poele à pellet avec un conduit de 80mm, mais j'aimerai changer et récupérer un vieux poele à bois que j'avais : Godin 3727 (10kW).
Le diametre de sortie des fumée du Godin est de 125mm.
Est-ce que je peux raccorder mon poele godin sur un conduit de 80mm avec un adaptateur 125/80 ?
merci pour vos retours

Hors ligne

Poeles.net
Vous cherchez le poêle qu’il vous faut ?

Testez ce service gratuit qui vous suggérera des appareils adaptés en fonction de vos critères clés : https://www.poelesabois.com/outils/votre-projet.php
#2 29-01-2025 01:53:43
Cyril
Administrateur
Inscription : 10-12-2008
Messages : 1 514
Site Web

Re : raccorder un poele a bois de 125 sur un conduit existant de 80 mm

Je vous invite a lire cette article sur les changements de diametre des conduits
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … e-bois.php


Pour l'achat de combustibles, l'annuaire Bois-de-Chauffage.net
Pour des conseils sur le choix et l'utilisation d'un poêle Poeles.Net
Pour l'achat de conduits et se faire installer un poêle Solution-poele.fr

Hors ligne

#3 18-11-2025 11:10:25
Robbert Luiken
Nouveau membre
Inscription : 18-11-2025
Messages : 1

Re : raccorder un poele a bois de 125 sur un conduit existant de 80 mm

Bonjour,

En principe, il est strictement déconseillé de raccorder un poêle à bois de 10 kW sur un conduit de seulement 80 mm. Réduire le diamètre de 125 mm à 80 mm n’est pas seulement inadapté, mais aussi dangereux.

Quelques raisons :

Tirage insuffisant : Un poêle à bois nécessite un tirage beaucoup plus important et stable qu’un poêle à pellets. Un conduit de 80 mm est bien trop étroit pour évacuer correctement les fumées d’un poêle à bois de cette puissance. Vous risquez des refoulements, une mauvaise combustion et une forte accumulation de bistre.

Normes et sécurité : Selon les normes en vigueur (notamment le DTU 24.1), le conduit doit avoir au minimum le même diamètre que la sortie du poêle. Réduire le diamètre n’est pas autorisé.

Assurance et conformité : Une installation avec un conduit trop étroit est généralement refusée lors des contrôles et peut poser problème en cas d’incendie.

En résumé :
Non, vous ne pouvez pas raccorder votre Godin 3727 à un conduit de 80 mm, même avec un adaptateur.
Il vous faut un conduit d’au moins 125 mm, de préférence double paroi, sur toute la hauteur.

Bon courage pour votre installation !

Hors ligne

#4 18-11-2025 13:12:12
Cyril
Administrateur
Inscription : 10-12-2008
Messages : 1 514
Site Web

Re : raccorder un poele a bois de 125 sur un conduit existant de 80 mm

Robbert Luiken a écrit :

Bon courage pour votre installation !